Bonjour.
Mon insert de cheminée fait disjoncter le différentiel, il est neuf, il a bien fonctionné durant une semaine.
Qui peut me renseigner ? Merci.
Mon insert de cheminée fait disjoncter le différentiel, il est neuf, il a bien fonctionné durant une semaine.
Qui peut me renseigner ? Merci.
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Insert cheminée fait disjoncter différentiel
Invité

Bonsoir, si votre insert possède des ventilateurs intégrés ou circulateurs d'air.
Sur certains modèles d'insert, ils se mettent en marche tout seul, même si le bouton de commande est off à condition que la prise soit branchée.
C'est une sécurité pour le bobinage des moteurs.
Donc s'ils sont en court-circuit ils font sauté le compteur quand ils devraient démarrer.
Salutations.
Sur certains modèles d'insert, ils se mettent en marche tout seul, même si le bouton de commande est off à condition que la prise soit branchée.
C'est une sécurité pour le bobinage des moteurs.
Donc s'ils sont en court-circuit ils font sauté le compteur quand ils devraient démarrer.
Salutations.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Insert cheminée fait disjoncter différentiel
Invité

Bonsoir, s'il s'agit bien du différentiel qui saute et non du fusible (ou disjoncteur), c'est un défaut d'isolement.
Un des fils d'alimentation touche une partie métallique du caisson de ventilation, la fuite de courant vers la terre déclenche le différentiel.
Un des fils d'alimentation touche une partie métallique du caisson de ventilation, la fuite de courant vers la terre déclenche le différentiel.
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Insert cheminée fait disjoncter différentiel
Invité

Bonsoir,
Quand le différentiel disjoncte, c'est qu'il y une fuite à la terre. Il suffit de débrancher.
Si ce n'est pas la réponse (2), ce peut être le moteur du ventilo qui a une fuite à la terre. Il faut débrancher la hotte et à l'aide d'un ohmmètre mesurer entre le fil de terre (jaune vert) et les les 2 autres.
Si le courant passe, c'est le moteur à coup sûr...
Quand le différentiel disjoncte, c'est qu'il y une fuite à la terre. Il suffit de débrancher.
Si ce n'est pas la réponse (2), ce peut être le moteur du ventilo qui a une fuite à la terre. Il faut débrancher la hotte et à l'aide d'un ohmmètre mesurer entre le fil de terre (jaune vert) et les les 2 autres.
Si le courant passe, c'est le moteur à coup sûr...
27 novembre 2008 à 02:35
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Insert cheminée fait disjoncter différentiel
Invité

Bonjour.
Quoi faire quand les moteurs font disjoncter le compteur ?
Quoi faire quand les moteurs font disjoncter le compteur ?
29 décembre 2017 à 16:19